<code id="e8ikw"><wbr id="e8ikw"></wbr></code>
<menu id="e8ikw"><option id="e8ikw"></option></menu>

消防助考丨消防给水设施考点汇总

[复制链接] 0
回复
82
查看
打印 上一主题 下一主题
     

499

主题

499

帖子

601

积分

高级会员

Rank: 6Rank: 6

积分
601
扫一扫,手机访问本帖
1
跳转到指定楼层
发表于 2018-6-30 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
(一)
设置要求
1、消防给水泵:消火栓泵、喷淋泵、消防转输泵。
2、消火栓系统与自动喷水灭火系统宜分开设置消防泵。
3、一用一备、二用一备。
4、可不设备用泵的规定(新规中有变化的地方):①建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑。②室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。
(二)
如何选用
1、产?#20998;?#37327;、流量Q、扬程H满足要求。
2、Q-H?#38405;?#26354;线无驼峰、无拐点。零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计压力的120%。
3、出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。
4、采用电动机驱动的消防水泵,应选择电动机干式安装的消防水泵。
5、同一泵组选用同型号水泵,且工作泵不宜超过3台。
(三)
串联和并联
1、串联:①将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接且泵同时运行。②流量不变增?#21451;?#31243;。③采用相同型号、相同规格的消防泵。④开启顺序按水流方向,先开启前面的,后开启后面的。
2、并联:①?#25945;?#25110;以上的泵同时供水。②扬程不变,增大流量(但单台泵的流量下降)。③采用相同型号、相同规格的消防泵。
(?#27169;?br /> 消防水泵的吸水

1、应采用自灌式吸水,即泵轴?#27597;?#31243;要低于水源的最低可用水位。
2、消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔?#31995;?#20498;流防止器。
3、当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。
(五)
消防水泵的管路布置要求

1、吸水管:①吸水管应保证不漏气②吸水管≥?#25945;酡?#20559;心异径,管顶平接,避免形成气囊④吸水管喇叭口在消防水池最低?#34892;?#27700;位下的淹没深度不应小于600mm,当采用旋流防止器时,不应小于200mm。
2、出水管:①应设止回阀、明杆闸阀;②用蝶阀时,应带有自锁装置。
3、消防水泵吸水管和出水管上压力表的设置要求:①消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。②消防水泵吸水管宜设置空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.1MPa。
4、流量和压力测试装置:①消防水泵流?#32771;?#27979;装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%。②消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%。③每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。
(六)
消防水泵的启动装置及动力控制
1、消防水泵应能手动启??#21644;自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火?#21046;?#25937;情况确定。
2、消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动。
3、消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系?#36710;?#24555;速启闭装置等。
(七)
消防水泵控制柜的设置要求
1、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。
2、当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。
3、消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。
4、消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,防护等级不应低于IP30,与消防水泵设置在同一空间时,不低于IP55。
5、消防水泵控制柜应设?#27809;?#26800;应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。
(八)
消防水泵的动力装置
1、消防泵、消防稳压泵及消防转输泵应有不间?#31995;?#21160;力供应,?#37096;?#37319;用内燃机作为动力装置。
2、消防水泵的双电源自动切换时间不应大于2s,一?#36820;?#28304;与内燃机动力的切换时间不应大于15s。
(九)
消防水泵安装前检查
1、外观质量:表面光滑无缺陷,大红漆,尺寸、型号与图纸、设计说明一致。
2、材料?#21644;?#22771;球墨铸铁,叶轮青铜或不锈钢(旋转时抗疲劳抗?#36136;蔥阅?#22909;)。
3、结构:牢固、?#23376;?#32500;修和更换零件,?#34892;?#36716;方向的箭头,最低位置有放水旋塞。
4、机械?#38405;?:与设计型号一致,轴封良好,无线状泄漏。
消防水泵控制柜:功能满足设计要求,表面平整,?#21487;?#22343;匀,面板上按钮齐全,且有功能标示。
(十)
消防水泵的安装
1、工种交接:安装前对基础进行复核,检查。
2、安装前对水泵进行手动?#22363;?,检查灵活性。
铁军科教集团是集建筑行业人才培养、企?#20498;?#29702;咨询、软件服务为一体的综合性科技教育集团。
专业为建筑企业提供全国注册建造师、注册消防工程师、造价工程师、岗位技能、企?#20498;?#29702;等培训课程,全国“211工程”、“985工程”类院校的学历教育,企业人才定制化培养、装配式人才培养、BIM团队打造及标准化工地VR安全模拟专业方案,以“建筑培训+互联网服务+落地资源整合”模式,构建建筑业信息生态圈。
?#38431;?#22823;家认准铁军前来洽谈!

使用高级回帖 (可批?#30475;?#22270;、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地?#36820;燃?#24405;保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
快速回复 返回顶部 返回列表
捕鱼游戏机多少钱一台
